Форумы
Форумы
 |
Телекоммуникационное оборудование гаснет при перебоях |
19 апреля 2026 11:59 |
Art
Гость |
На узле связи стоит стойка с оборудованием, резервное питание от ИБП. При отключении сети держит минут десять, раньше было полчаса. Батареям года три. Что смотреть на замену под такую задачу?
|
| Ответ | Цитировать |
 |
|
19 апреля 2026 15:00 |
|
Гость
Гость |
Три года для AGM в режиме постоянной подзарядки - уже на пределе, деградация там идёт незаметно но стабильно. Для узла связи важна надёжность и долгий ресурс в буферном режиме. Брали для похожего объекта, смотрели akb-battery.ru - там MNB MM 100-12 на 100 ач, AGM, соответствует стандартам IEC896-2 и BS6290-4, специально под телекоммуникации. Расчётный срок в буферном режиме 12 лет, саморазряд около 3% в месяц. Монтаж горизонтально или под углом допускается, газов не выделяет. Долив воды не требуется за весь срок службы.
|
| Ответ | Цитировать |
| |
|